供热时用风机盘管做末端,在已知制热量的情况下,怎样估算水泵的扬程?
供热时用风机盘管做末端,在已知制热量的情况下,怎样估算水泵的扬程?
2楼
制热量跟水泵扬程没有关系吧?
回复
3楼
同意2樓的話
[ 引用 ] [ 编辑 ] 2005-06-15 22:03:38 第 2 楼
制热量跟水泵扬程没有关系吧?
回复
4楼
二者没有多大的关联
水泵的扬程主要考虑因素是:高度差及阻力损失
回复
5楼
同意4楼的说法
回复
6楼
给你一个公式,冷却水,冷冻水扬程计算时,它们在建筑中的高度÷10m×3~4m=水泵扬程
适合估算...切记
回复
7楼
设备阻力也包含在内吗?
回复
8楼
循环泵扬程与系统阻力有关,然后乘以一个安全系数,定压泵与系统顶点与定压泵高差有关,保证系统不汽化不倒空,加上3~5米水柱富裕压力。
回复
9楼
和建筑物的高度没有什么大的关系吧!
和制热量就更不搭边了
主要的看你的末端系统是怎么设计的
每个小的系统有多大
回复
10楼
和建筑物高度没有关系!
和系统沿程阻力,局部阻力,末段水力阻,冷凌器,蒸发器,等等水头损失有关!
回复
11楼
不同意该算法,冷冻水系统为闭式循环,应按管路延程和局部阻力进行精确计算!
回复