为何pm建模洞口宽1000mm,satwe生成洞口连梁就变成781mm了?
terence
terence Lv.12
2009年10月12日 10:00:54
来自于PKPM
只看楼主

如题,层高3米,建模洞口是1000x2600,本应生成洞口连梁跨1000,结果是781mm,而且发红,算不过去,这是怎么回事? 哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。

如题,层高3米,建模洞口是1000x2600,本应生成洞口连梁跨1000,结果是781mm,而且发红,算不过去,这是怎么回事?
哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。

未命名1.JPG

terence
2009年10月12日 10:03:05
2楼
再一个图 。
回复
storn25
2009年10月12日 20:13:42
3楼
洞口是在墙边,程序自动在洞口边增加300的小墙肢,洞口跨度相应减小,对连梁计算结果没影响。建议按框架梁形式输入
回复
zzxinyuan
2009年10月21日 14:51:32
4楼
terence,你好,我给您发过短消息,请教关于沉降缝的问题,您能帮我看一下吗?期待您的回复,谢谢
回复
gybwh
2009年10月23日 16:39:29
5楼
洞口是在墙边,程序自动在洞口边增加300的小墙肢,洞口跨度相应减小,对连梁计算结果没影响。建议按框架梁形式输入