关于一类高层公建消火栓管道管径的确定?
gpsklq
gpsklq Lv.2
2009年10月10日 22:56:28
只看楼主

根据高规一类高层公建室内消火栓设计秒流量为40l/s 消防立管通过的流量是15l/s,根据规范消防管道的流速控制在2.5m/s以内,则管道的管径可分别选择DN150和DN100,那么在设计竖向环状管网时,是否也应按通过40l/s的流量考虑消防立管的管径,即立管也应选择DN150,谢!

根据高规一类高层公建室内消火栓设计秒流量为40l/s 消防立管通过的流量是15l/s,根据规范消防管道的流速控制在2.5m/s以内,则管道的管径可分别选择DN150和DN100,那么在设计竖向环状管网时,是否也应按通过40l/s的流量考虑消防立管的管径,即立管也应选择DN150,谢!
免费打赏
liuchengyongsx
2009年10月10日 23:07:53
2楼
有点不明白 怎么是消防立管的流量难道和横管不一样 ?
回复
liuchengyongsx
2009年10月10日 23:15:52
3楼
40L/S 是指的总流量 每个消防立管是15 也就是说你应该至少是3跟 连同管应该与立管一致即可 你如果设大了一点意义都没有 就那么多的流量
回复
gpsklq
2009年10月13日 19:49:56
4楼
哦,多谢,原来是这样理解
回复