做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
12楼
我再补充一点,虑毒室的门在战时是不能开的(因为虑毒室是染毒室)。
回复
13楼
一楼谈的是进风机房的门,没说滤毒室的门怎么样。
回复
14楼
11楼的04FK已作废,注意更新
对于机房这一块,07FK和04FK的区别就是在进风机房的墙上增设了插板阀和防火阀,新图集的思想是以此作为进风通路,这个做法较之以前的好
回复
15楼
图集07FK里面比较清楚,就是在进风机房的墙上增加了插板阀和防火阀做为进风,这样就可以了,我以前也没注意这个变化,学习了!!!
回复
16楼
好好xuexi
回复
17楼
好好学习,天天向上
回复
18楼
好好学习,天天向上
回复
19楼
审图的人有病吧,谁见过风机房呆人的,那么大噪声。不行就在在风机房砖墙上开个防火百叶,送风时候自然有清洁区的风进去。
回复
20楼
滤毒室是染毒区,风机房是清洁区,隔绝通风时用到手动泵循环送风,不用关闭风机房的门。
回复
21楼
对头呀,设清洁通风的系统中风机房属于清洁区,其门是可以打开的。
回复