人防风机房滤毒式通风时要新风吗?
linxw1006a
linxw1006a Lv.2
2009年10月09日 00:33:39
来自于通风排烟
只看楼主

做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?

做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
免费打赏
沙加
2010年01月31日 11:43:53
12楼
我再补充一点,虑毒室的门在战时是不能开的(因为虑毒室是染毒室)。
回复
blackeye
2010年01月31日 12:29:49
13楼

一楼谈的是进风机房的门,没说滤毒室的门怎么样。
回复
toplhc
2010年01月31日 22:30:31
14楼
11楼的04FK已作废,注意更新

对于机房这一块,07FK和04FK的区别就是在进风机房的墙上增设了插板阀和防火阀,新图集的思想是以此作为进风通路,这个做法较之以前的好
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 15:09:30
15楼
图集07FK里面比较清楚,就是在进风机房的墙上增加了插板阀和防火阀做为进风,这样就可以了,我以前也没注意这个变化,学习了!!!
回复
nancy_nana
2010年06月29日 20:42:34
16楼
好好xuexi
回复
lixial
2010年06月30日 17:18:17
17楼
好好学习,天天向上
回复
hlm12345
2010年07月13日 17:49:28
18楼
好好学习,天天向上
回复
wyyjhc
2010年07月15日 10:16:50
19楼

审图的人有病吧,谁见过风机房呆人的,那么大噪声。不行就在在风机房砖墙上开个防火百叶,送风时候自然有清洁区的风进去。
回复
cy2003_1985
2010年10月05日 00:25:19
20楼
滤毒室是染毒区,风机房是清洁区,隔绝通风时用到手动泵循环送风,不用关闭风机房的门。
回复
幻皓
2010年11月24日 15:58:58
21楼
对头呀,设清洁通风的系统中风机房属于清洁区,其门是可以打开的。