人防风机房滤毒式通风时要新风吗?
linxw1006a
linxw1006a Lv.2
2009年10月09日 00:33:39
来自于通风排烟
只看楼主

做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?

做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
免费打赏
vk3001h
2010年11月26日 13:39:18
22楼

您病的也不轻啊。战时风机房里全是手摇风机啊,人不进去怎么手摇啊?
回复
vk3001h
2010年11月26日 13:42:34
23楼

虽然我一直是这么做的,但是我觉得这也是脱了裤子放屁:战时防护通风的时候是不考虑防火的,直接把风机房的门打开不就结了。费劲巴拉地弄个进风通路,何必呢?
回复