做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
2楼
人防风机房的门干嘛要关闭?
回复
3楼
关门是为了防止毒气泄漏的时候影响防护区域。本人后来请教了多位前辈,都说很难解决,有的审图会提,有的不会提,不过这个问题本人是从主管拉出一个风管,增加送风口和一个防火阀。可是本人认为增加送风口,如果不增加排风口的话,新风随的机房的正压增大也不会供新风;如果再增加排风口,万一毒气泄漏,还是会影响防护区域,就失去了关门的必要。由于规范及标准图都没有涉及到这个问题,后来就采取了上面的措施,希望各位有更好的办法!
回复
4楼
风机房属清洁区,毒从何而来
回复
5楼
打开门就好了吗,好像设计手册中有提到啊,
回复
6楼
同意,新风机房是清洁区。新风机房的门是可以打开的。在隔绝通风的时候,就可以采用打开新风机房门的方式回风。
回复
7楼
风机房是清洁区的,你的观点就有问题
回复
8楼
是审图的人提的:滤毒通风的时候风机房的门是关的,叫我们风机里面的人员新风怎么解决,我以前项目也都没有往机房做新风,都做的好好的
回复
9楼
我有点不明白了:虑毒式通风只有在战时才会启用,排风在战时自防空地下室经两道手动密闭阀门通过扩散室,防爆波活门由排风竖井排至地面,虑毒式排风是超压排风,从第二防毒通道穿过更衣室、淋浴室、脱衣室、第一防毒通道、扩散室、防爆波活门排向地面。进风机房墙壁上应该预留的有一个换气用的防火风口预留洞(即:进风小室)。这本来就是一个空气循环系统。有进风、有排风防护区域内空气压差波动不大,这和人防门关着有什么联系???
请高手指教
回复
10楼
滤毒通风时机房门不准打开?我第一次听说,审图的依据在哪?
9楼想问什么,也没看明白。
回复
11楼
我所表述的是人防通风送、排风空气循环的一个流程,人防门关着和开着和空气循环没有任何关系。依据是《防空地下室通风设计》04FK01
回复