民规中规定线槽不宜超过30根载流导线容量不超过20%桥架对载流导线没规定,容量不超过40%但是它们都属于是金属壳为什么会有这样的规定呢
民规中规定线槽不宜超过30根载流导线
容量不超过20%
桥架对载流导线没规定,容量不超过40%
但是它们都属于是金属壳
为什么会有这样的规定呢
22楼
wedaedwedqwed
回复
23楼
金属线槽的承载力不够,弱电系统多用
回复
24楼
电线用线槽!电缆就用电缆桥架
回复
25楼
桥架分槽式和梯级式,槽式是带散热孔的,桥架主要用于布放电缆。
线槽为无散热孔的,主要用于布放导线,也可放电缆。
回复
26楼
长知识了,又学了一把。
回复
27楼
也有情况是电缆穿线槽的,汽车库规范里就有,具体记不清了,好像是消防电缆要走线槽的。
回复
28楼
引入了防火线槽、防火桥架的概念。有的是采用防火内岑,无所谓桥架、线槽了;有的是采用涂防火涂料,带孔的桥架就起不到防火作用了,只能是防火涂料型防火线槽(托盘式涂防火涂料还是能起到一定防火作用的,防火涂料受热膨胀,会将散热孔添堵可以坚持一段时间。当然还是按要求采用防火线槽可靠了)。
回复
29楼
动力主干线肯定用的桥架,弱电系统多用线槽。
可以这样理解,承载能力大的,尺寸规格大的通称桥架,尺寸规格小的,一般用于末端管线缆敷设的特别是弱电系统,一般叫线槽
回复
30楼
恩,是这么个意思
回复
31楼
电线用线槽。。
电缆用桥架
回复