我现在用的是250KVA的变压器,目前有两台空压机,每台是132千瓦。请问一下是否可以同时用两台空压机? 不同时启动,分开启动空压机,可不可以用? 如果超过功率,会对变压器和空压机造成什么损害?
我现在用的是250KVA的变压器,目前有两台空压机,每台是132千瓦。请问一下是否可以同时用两台空压机?
不同时启动,分开启动空压机,可不可以用?
如果超过功率,会对变压器和空压机造成什么损害?
32楼
250KVA变压器的二次侧额定电流是250*1.5=375 而一台132KW的三相电机额定电流是132*2=264 所以只能运行一台。如果变压器常时间在满负荷状态下运行,会减少寿命。
回复
33楼
可以用!!!!!!!!!!!
回复
34楼
两台同时用肯定不行,长期过负荷影响寿命
回复
35楼
请问楼主,你说的250kVA变压器的低压端是不是400V?如果是,则肯定不能同时用了。
[
本帖最后由 ahlkai 于 2009-10-19 13:42 编辑 ]
回复
36楼
最多带上1台空压机,不能带2台
回复
37楼
2台同时运行可以,但是怎样启动?即便是上1台软起1拖2也要计算通过才号啊
回复
38楼
两台同时运行是不可能的。另有一点,不知各位有没有发现,250KVA的变压器,有的说是380A;有的说是375A;有的说是360A。功率一样,怎么电流就不一样了呢,P=VI根号3,怎么计算的结果有多种?
回复
39楼
360A是对的
两台短时同时运行问题不大
长期的话只能供一台电机
回复
40楼
土算法儿啊大家别笑我啊.变压器140A*2.5=350A
一台电机132KW*2=264A 一台降压启动电流 264*5=1320A
楼住你比我还够白啊
回复
41楼
250KV的变压器的额定电流大约在380A左右 380A的最大允许负荷量为228 KW
回复