请高人指点 250KVA的变压器最大负荷是多少?
yunchi
yunchi Lv.2
2009年10月06日 16:11:15
来自于变压器
只看楼主

我现在用的是250KVA的变压器,目前有两台空压机,每台是132千瓦。请问一下是否可以同时用两台空压机? 不同时启动,分开启动空压机,可不可以用? 如果超过功率,会对变压器和空压机造成什么损害?

我现在用的是250KVA的变压器,目前有两台空压机,每台是132千瓦。请问一下是否可以同时用两台空压机?
不同时启动,分开启动空压机,可不可以用?
如果超过功率,会对变压器和空压机造成什么损害?
免费打赏
飞影道人
2009年10月08日 17:44:33
12楼
4楼说法很对1
回复
chrs999
2009年10月09日 16:56:23
13楼
250KVA变压器额定负荷电流375A,而一台电机额定负荷电流211A,需要降压启动。另一台电机就不能运行,运行就超负荷。
回复
wjs6157112
2009年10月10日 16:57:44
14楼
j是否能启动电机,要考虑电压降的总是,及变压器的能力,对其他设施的影响,查一下《钢铁企业电力设计手册》不能同时启动,采用降压启动
回复
红苹果
2009年10月11日 14:12:20
15楼
:) :)
关注中.。。。
增加1台150KVA的变压器,两台并列运行。
选择时候注意其名牌数据要满足变压器并列运行条件。
回复
红苹果
2009年10月11日 14:25:29
16楼
启动时候大概计算了一下:
如果增加1台150KVA的变压器,容量是够了,不过得增加降压启动设备。
这样启动行了,但变压器估计基本上接近满负荷运行。

如果选择同样250KVA的变压器的话,负荷率接近75%

出去有事了,本想再写点的 :lol
回复
hhsscc
2009年10月11日 14:56:04
17楼

有道理,这样比较合理,能保证设备正常运行.
回复
红苹果
2009年10月12日 11:21:37
18楼
:L
真假的,以目前的形势估计不够吧?
现在基本家家户户洗衣机、空调等等等用电设备多了啊。
取个同时系数算算吧,户数多了估计夏天肯定不行的。
还得看你这村庄供电范围多大呢。
回复
jiangtaifu
2009年10月12日 18:36:33
19楼
支持4楼观点。9楼的说得似乎玄了一些:两台75Kw的电动机如果满载运行,则该变压器已经接近满载了(当然,要看是什么类型的变压器,超负荷能力如何,至少已经超越经济运行范围了),至于带一个村庄的负荷,很难说了,在发达地区一户村民用电量如同18楼所说是很多的,十分贫穷的偏远地区村民的用电量倒是很少的;而村庄大小户数多少更不一样了,一个小的自然村或许只有几户人家,大的或许有几十户呢。没有确切的参数支持,恐会误导人的。这只是个人的愚者之见,请指教。
回复
kql1123
2009年10月12日 21:58:13
20楼
支持4楼!250KVA变压器额定电流是380A左右,两台132KW电机功率在260kw电流有近500a。即使短时运行恐怕也不行,更何况启动电流更大了。
回复
hangzhouaohua
2009年10月13日 11:30:34
21楼
如果不是长期性使用,那是没有问题的,最好能错开同时开机。
回复

相关推荐

APP内打开