筏板上层钢筋是不是不能在支座处连接
gaoqiang1211
2009年10月02日 16:08:21
来自于建筑施工
只看楼主

呵呵,请教

呵呵,请教
免费打赏
zhouweiwei0825
2009年10月04日 19:07:13
2楼
应该可以吧,与楼层梁相反,
回复
jilinpd
2009年10月05日 18:34:40
3楼
应该不可以吧,上部受力大。
回复
凌云鸿
2009年10月07日 16:33:24
4楼
如果设计主要是抗水浮力的 即向上力的话 筏板面筋可以在支座边连接
回复
john-2009
2011年12月11日 14:04:50
5楼
可以连接,JZL内及1/4 跨度内都可以连接
回复
ylcfirst
2011年12月11日 20:47:34
6楼
查查04G101-3筏板基础就知道,上层钢筋在柱中心线两边跨长四分之一范围内连接!