我们以前将应急照明不分备用照明、疏散照明,采用自带蓄电池灯具,一律将持续照明时间不小于30min考虑。但在新版《民用建筑电气设计规范》中,规定消防工作区域的备用照明最少持续时间不小于3小时,怎么处理啊?请大家发表高见?难道这些地方只能由双(回)电源供电了?自带蓄电池能满足这么长的放电时间吗?
我们以前将应急照明不分备用照明、疏散照明,采用自带蓄电池灯具,一律将持续照明时间不小于30min考虑。但在新版《民用建筑电气设计规范》中,规定消防工作区域的备用照明最少持续时间不小于3小时,怎么处理啊?请大家发表高见?
难道这些地方只能由双(回)电源供电了?自带蓄电池能满足这么长的放电时间吗?
2楼
楼主所说的区域一般是采用双回路供电的。
蓄电池时间目前多采用90分钟
回复
3楼
原帖由
frankfanfan 于 2009-9-23 23:44 发表
楼主所说的区域一般是采用双回路供电的。
蓄电池时间目前多采用90分钟
这就是说,这些区域采用蓄电池作为备用电源的做法行不通了?而且规范上也明确说了,备用照明与疏散照明不应采用同一回路。大家实际是怎么执行的呢?
回复
4楼
消防区域的备用照明属于消防负荷,而消防负荷在消防状态下是不应切除的,故在消防状态下,该照明第一电源没有被切除,所以别说180分钟,再长点都可以。民规那个表中的相关问题基本可以无视。
其它区域对最少持续供电时间也是一样,不是要求电池要供电的时间。
对电池供电时间的要求在高规中,要求100米以上的建筑要30分钟,以下的20分钟。
回复
5楼
顶上去,就这个问题,请给出具体点的做法。就是规范JGJ16-2008中6.1.12的2 要求备用照明持续供电时间不小于3小时,大家怎么做到的。
回复
6楼
不小于30分:) :)
回复
7楼
普通疏散照明和疏散指示照明一般都为30分钟,可由灯具蓄电池供电。(但这里要注意,因为蓄电池有寿命限制,所以初装时应该要扩大容量,一般60分钟。)
还有1小时、3小时这类场所,一般为火灾时继续工作的场所,这种场所应该设置备用照明,一般都是双电源供电,由双电源箱供电,火灾时不允许切除。所以理论上是没有时间限制的。
回复
8楼
蓄电池时间一般也就90分钟,难道不行了吗
回复
9楼
这里存在一个问题,应急照明的切换时间要求不小于5S,还有一些备用照明场所也要求切换时间小于5S,问题就是双电源供电的情况下,还需要灯具自带蓄电池吗?如果需要的话,这个蓄电池是作为备用电源还是作为切换备用电源时的替代呢?
回复
10楼
:) 是啊,用了双电源,还要蓄电池吗,要停电检修呢
配电房和消防区域的配电房是两种情况吗
回复