此设计:1、地上部分合用前室均满足自然排烟条件,采用了自然排烟 2、剪刀梯防烟楼梯间地上部分做了正压送风现在地下部分不知道怎么做了,由于只有一个风道,建筑的也加不了风道了(图已经审过),对地下层合用前室加压送风可不可以用防烟楼梯间的风道,问过审图中心的,回答这样做法欠妥,他同意加余压阀的做法,可规范规定:不具备自然排烟的合用前室要正压送风。请假各位大侠帮忙出出主意如果用防烟楼梯间的风道对地下层合用前室送风,再考虑个余压阀,可不可以啊 余压阀的位置又放哪儿呢?
2、剪刀梯防烟楼梯间地上部分做了正压送风
现在地下部分不知道怎么做了,由于只有一个风道,建筑的也加不了风道了(图已经审过),对地下层合用前室加压送风可不可以用防烟楼梯间的风道,问过审图中心的,回答这样做法欠妥,他同意加余压阀的做法,可规范规定:不具备自然排烟的合用前室要正压送风。请假各位大侠帮忙出出主意
如果用防烟楼梯间的风道对地下层合用前室送风,再考虑个余压阀,可不可以啊 余压阀的位置又放哪儿呢?