新开挖基础深于已建基础,离得又紧应如何处理
qsbwy
qsbwy Lv.3
2009年09月21日 13:56:05
来自于建筑施工
只看楼主

请问要挖的基础离已建好的基础格的太近怎么做怎样的施工保护措施呀?谢谢[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-9-23 22:24 编辑 ]

请问要挖的基础离已建好的基础格的太近怎么做怎样的施工保护措施呀?谢谢

[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-9-23 22:24 编辑 ]
免费打赏
gudandesinian
2009年10月04日 13:02:05
12楼
应该没有关系的,因为不管新老基础,都是有维护桩的。
回复
scb-1985
2009年10月05日 17:35:20
13楼
按实际情况去啊
回复
hajianyu
2009年10月08日 12:15:18
14楼



应该说方案三是最可靠的.
建议采用方案三.
回复
redrate
2009年10月09日 11:02:05
15楼
处理方式有多种,但觉得你先得把情况给大家说清楚撒。无图(不清楚已建、新建的结构类型和基础类型及布置情况)、无地质报告。
回复
apple2111
2009年10月10日 10:57:00
16楼
打钢板桩最好 另外还要考虑水位变化对原有建筑的影响
回复
hajianyu
2010年12月26日 17:13:05
17楼
楼主最后的处理办法是什么?
最好出来说一下嘛...
大家都提高一下经验...
回复
changzhouliushh
2010年12月26日 19:08:30
18楼
处理的方式很多,一般情况下,施工单位都不会主动去做的,因为牵涉到老房子的结构安全问题,建议由业主去找设计单位,由专业设计单位根据老房子的结构形式及现场具体情况出具加固方案,施工单位按方案进行施工。如果自己冒然进行处理的话,一切后果都有你自己承担。
回复
doushengf
2011年04月11日 23:35:19
19楼
处理的方法有许多,但是应确实掌握老建筑的情况,一般应提出方案由设计确认包括甲方,也需还要组织专家进行方案论证。
回复
minervaslm
2011年04月12日 13:49:31
20楼
看看,了解下,呵呵
回复
johnbeau10
2011年04月14日 11:25:31
21楼
施工顺序没搞好啊,做基础都是做深基础,然后再做浅的,特别是2栋楼紧挨着的时候,最好是基础一起做。根据你说的应该是1米的基础做好了,主体还没上来吧?2个承台又没间隙,深基础多出了60cm 让设计算下,直接开挖不做任何措施,1mi深的基础倾覆,位移,看影响大不大,然后让设计处理
回复

相关推荐

APP内打开