新开挖基础深于已建基础,离得又紧应如何处理
qsbwy
qsbwy Lv.3
2009年09月21日 13:56:05
来自于建筑施工
只看楼主

请问要挖的基础离已建好的基础格的太近怎么做怎样的施工保护措施呀?谢谢[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-9-23 22:24 编辑 ]

请问要挖的基础离已建好的基础格的太近怎么做怎样的施工保护措施呀?谢谢

[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-9-23 22:24 编辑 ]
免费打赏
jianyingc30
2009年09月21日 19:20:21
2楼
楼上能再详细说明情况吗?
旧基础多深?上面几层什么结构的房子? 新建结构基础形式?设计多深?离基础距离多少?地基土质如何?
回复
wanglinli1980
2009年09月23日 10:23:11
3楼
具体情况具体分析:护坡桩什么的
回复
qsbwy
2009年09月23日 15:42:41
4楼
喔,旁边的基础埋深是一米左右,现在要做的条基埋深是1.6米两个柱子是挨着的啊,没有间隙!不知道挖基础的时候该做怎么措施啊,担心把旁边的基础给弄坏了呀
回复
凌云鸿
2009年09月23日 22:23:03
5楼
难题哦 要做好监测 不知道现场的土质如何 两个柱子能不能提高埋深 不然去动了原有的地基 帮你高亮设置
回复
qsbwy
2009年09月24日 11:29:48
6楼
楼上说的就是我担心的呀,地址情况不清楚啊因没地勘报告呀,但是埋深又必须比旁边建筑的深呀,因为旁边的建筑高度和层数较小呀所以埋深很浅呀!不知道施工时该做怎样的措施呀@
:time:
回复
hnzzxkjlgs
2009年09月24日 17:34:13
7楼
已建基础的形式是什么,如果是桩基,那不用担心;如果是天然地基,那你要做的事就多了,至少要做方案论证加固。
回复
凌云鸿
2009年09月24日 19:42:46
8楼
问题的关键是如何避免去扰动已建建筑物的基础,不过根据楼主描述,如果不去扰动好像是无法避免的,能不能更改下新建筑柱子定位?
回复
jianyingc30
2009年09月25日 08:26:58
9楼
选用: 1.老基础上植筋,增加底面积和厚度,两个建筑公用基础。
2.新基础向外侧移1、2米,做悬挑梁,再做地梁放在悬挑梁端。
3.沿老基础边,新条基础的位置打钢桩,每格500—1000mm打一根,钢桩顶部做600厚盖梁连接所有桩,盖梁当条基用。
个人推荐方案一,施工简单。叫设计验算下就行。
回复
凌云鸿
2009年09月25日 18:43:23
10楼


方案一 应考虑新建建筑物出现沉降时 会影响已建建筑物
回复
hucshen
2009年09月27日 17:10:29
11楼
新基础向外侧移2米,做地梁悬挑梁,再做柱放在悬挑梁
回复