大家在做疏散照明时,从屋顶楼梯间出门到屋顶,这扇门上方装了出口指示灯吗?这个出口指示灯装或不装有没有什么依据呢?
大家在做疏散照明时,从屋顶楼梯间出门到屋顶,这扇门上方装了出口指示灯吗?
这个出口指示灯装或不装有没有什么依据呢?
12楼
做为高层在最短时间到达屋面等待援救
建筑专业在此处的门也是向外开启的
回复
13楼
除非是超高层建筑有屋顶直升机坪可提供救援,否则普通高层在屋顶是无法用云梯救援的,直升机也不现实,应该从疏散走道疏散到地面才安全。美国世贸大厦即是明证。
回复
14楼
屋面安全了,除非楼倒了,不用装
回复
15楼
肯定要装!
回复
16楼
肯定要装!
回复
17楼
要装,因为是疏散通道,屋顶就是疏散通道
回复
18楼
一般要两个楼梯,目的就是一个楼梯被火封堵了,另一通路还在
跟我们的双电源是一个道理
所以屋顶就是疏散通道
必须装!!!!!!
回复
19楼
共同关注中、、、、
还想问一下,如果不要装从屋顶楼梯到屋顶的指示,要不要装从屋顶到屋顶楼梯的疏散出口指示呢?屋面很大,而且屋顶中间有些机房、设备间等,要疏散怎么办?
回复
20楼
疏散方向应该是楼下而不是物顶,物顶在绝大多数情况不是消防避难层,是不应该也不允许在物顶逃避火灾危险的。
回复
21楼
我认为应该视楼层的数量来确定:若只有少数几层,发生火灾后屋顶同样很危险,而且逆方向的人流会影响疏散安全,则不宜装设;若为十层以上的高层建筑就可以考虑装设了。
回复