急急急!地下水对混凝土和钢筋有微腐蚀性该如何处理?
duqiu970513
2009年09月16日 15:15:26
只看楼主

地下水对混凝土和钢筋有微腐蚀性该如何处理?还有《抗规》GB50011-2001第6.3.3.1条,受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不符合要求,该如何处理?[ 本帖最后由 duqiu970513 于 2009-9-16 15:17 编辑 ]

地下水对混凝土和钢筋有微腐蚀性该如何处理?
还有《抗规》GB50011-2001第6.3.3.1条,受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比不符合要求,该如何处理?

[ 本帖最后由 duqiu970513 于 2009-9-16 15:17 编辑 ]
免费打赏
internet062413
2014年07月04日 10:20:17
12楼
弱腐蚀性环境下,可以按正常环境下进行设计,但要满足2个条件:1,在弱腐蚀性环境下,对混凝土强度,水泥含量,水灰比等有要求;2,保护层按正常环境下进行设计,是指按工业建筑防腐蚀性规范条件下的正常环境设计。详细参照《GB_50046-2008_工业建筑防腐蚀设计规范》3.1.9、4.2.3及4.2.5条。
回复
dwg001
2014年10月20日 13:23:51
13楼
微腐蚀按没有腐蚀的正常环境设计。详见3.1.9条。 此外4.2.3及4.2.5条没有涉及微腐蚀环境,即不用把对强、中、弱腐蚀的构造要求强加到微腐蚀的工程中来。
回复
huangsw1302982285
2014年10月21日 14:46:44
14楼
时间好久了,楼主应该已得到答案,路过,赚点土木币。
回复
柳风
2016年06月22日 21:12:44
15楼
呵呵,微腐蚀性我们也一般没处理。我楼上的也是神回复 :)