求电路板电镀厂房排气量的估算
zys0000
zys0000 Lv.12
2005年06月09日 13:12:59
来自于中央空调
只看楼主

电路板电镀厂房2000平方米,中央空调系统,原为混风工况,现在改为全新风工况,厂房温度降不下来,厂房温度27-31℃。空调送风温度21-26℃,环境温度29-34℃,环境相对湿度80%。为了减低送风温度,想减少新风量,由于没有相关数据,无法计算厂房排气量,求电镀厂房排气量的估算。电镀厂房的排气带酸性,能否热回收吗?

2005年07月14日 16:38:46
12楼



您确实做过?加大新风量能降低室温?可是,系统已经是全新风的了,怎么再加大新风量?是不是用变频器调高频率啊?就算用变频器,难道你还能调到80Hz、100Hz?那如果没有变频器呢?
回复
nky6666
2005年07月15日 08:38:17
13楼
在哪里的工程?如果是高温低湿的地区,可以用直接蒸发空调机,可以看看专题的相关资料,好像比较适合你用
回复
zys0000
2005年07月15日 09:34:43
14楼
此贴已过期,我申请结帐,否则系统将扣分。
回复

相关推荐

APP内打开