变压器、发电机至低压配电室的电缆芯数问题
llkine
llkine Lv.4
2009年09月15日 08:15:44
来自于变压器
只看楼主

变压器室、发电机房、低压配电室均在一个建筑内,变压器、发电机至低压配电柜是用5芯电缆还是用4芯电缆呢?既然变压器中性点和发电机中性点都直接接在接地干线上,应该用4芯电缆就没问题了吧?谢谢。

变压器室、发电机房、低压配电室均在一个建筑内,变压器、发电机至低压配电柜是用5芯电缆还是用4芯电缆呢?既然变压器中性点和发电机中性点都直接接在接地干线上,应该用4芯电缆就没问题了吧?谢谢。
xiazyia
2009年09月15日 08:31:36
2楼
TN-S系统应该为5芯,在变压器中性点处PE和N分开。
回复
electricity
2009年09月15日 12:12:09
3楼


请不要误导, 如果用母线排的话, 也要用5根排?

4芯就可以了, 3相加PEN
回复
llkine
2009年09月15日 15:08:02
4楼
TN-S应该是从低压配电柜处开始分PE和N吧?
回复
qaz8
2009年09月15日 20:21:12
5楼
TN-S应该是从低压配电柜处开始分PE和N tongy
回复
www.wangd.com
2009年09月15日 22:32:19
6楼
楼主的提问有点问题,看看资料吧。
回复

相关推荐