电容柜中熔断器,电容,接触器,老是烧坏怎么回事?
fengyi-83699117
2009年09月12日 18:12:17
只看楼主

我们公司低压配电房,电容补偿柜老是烧电容,接触器,熔断器,请求高手指点,我们电容是三相15KVAR,ABB的,电压400V,接触器用的是施耐德电容专用接触器,熔断器是NTOO 40A.没有配电抗器。请高手帮我分析一下什么原因?

我们公司低压配电房,电容补偿柜老是烧电容,接触器,熔断器,请求高手指点,我们电容是三相15KVAR,ABB的,电压400V,接触器用的是施耐德电容专用接触器,熔断器是NTOO 40A.没有配电抗器。请高手帮我分析一下什么原因?
免费打赏
扬州华锦电气
2009年09月12日 18:16:09
2楼
是少了你说的那个元件,应该是谐波原因造成的。
回复
lhjun150212
2009年09月12日 19:48:54
3楼
熔断器的选择是没问题,这种情况肯定是谐波造成的,需加电抗器
回复
dianzil
2009年09月13日 11:18:07
4楼
把负荷情况说说哈
回复
ivw2008
2009年09月14日 22:17:29
5楼

同意
回复
zsb214663593
2009年09月15日 08:54:24
6楼

不会吧
回复
qihonglei1234
2009年09月15日 10:32:27
7楼
假货。

比较模糊的概念,谐波。

负载性质是啥玩意
回复
jhx_175
2009年09月16日 11:24:33
8楼
从楼主所说的情况分析,应该是谐波造成的。
回复
dz5688
2009年09月16日 12:58:19
9楼

斑竹分析的有道理。怎么不用电抗器呢,电业局能允许?
回复
chenggang123456
2009年09月17日 12:55:19
10楼
你的负载有波,需要加电抗谐
回复
yanbaoying11
2009年09月18日 09:19:50
11楼
应该是谐波原因造成的。加电抗器
回复