个人一直认为卫生间局部等电位连接线需要与防雷引上线双面焊接,但是在施工中有不少时候工人是单面焊接(见附图)请问单面焊接可以吗?单面焊和双面焊时候对钢筋的搭接长度要求是否一致?谢谢大家哈哈
个人一直认为卫生间局部等电位连接线需要与防雷引上线双面焊接,但是在施工中有不少时候工人是单面焊接(见附图)
请问单面焊接可以吗?单面焊和双面焊时候对钢筋的搭接长度要求是否一致?
谢谢大家
哈哈
2楼
图上我拍到的钢筋那一面刚好是未与防雷引上线焊接的
回复
3楼
不会吧
没人讨论
晕
回复
4楼
??????????????????:Q
回复
5楼
不会吧,为什么跟引下线连接啊。问题是没什么问题
但是接一个电源引入点总是不太好的吧,万一等电位连接施工不到位呢??
回复
6楼
局部等电位引下线不可以和防雷引下线合用的吧!
我认为应该分别设专门引下线与基础接地极联结。当利用建筑物的钢筋或钢结构作为引下线,同时建筑物的大部分钢筋、钢结构等金属物与被利用的部分连成整体时,金属物或线路与引下线之间的距离可不受限制。
回复
7楼
通常情况是根据图纸设计要求做,防雷引下线已与基础内的钢筋网片形成导电体,局部等电位可以与防雷引下线连接,单面焊接是可以的,根据施工过程的实际情况,双面焊接在很多时候是做不到的,焊接的钢筋直径达到要求,长度达到图纸设计的要求就可以。看了附图,我们施工的焊接办法跟你是一样的,验收可以通过。
回复
8楼
我做的两个工程施工都是这样焊的,考虑下现场实际.梁上的箍筋经常影响双面焊接,我们电气施工是忌讳动着人家的钢筋的,,焊缝饱满长度达到10-12cm就行啦,气象局防雷办的来了也不会说什么的,
回复
9楼
关于单双面焊接的问题,(1)是单面焊接为钢筋直径的12倍即可满足规范要求,(2)双面焊接为钢筋直径的6倍即可满足规范要求。
另外关于局部等电位引下线与防雷接地引下线的焊接问题那是必须要焊在一起的,(根据IEC国际电工委员会的相关解释做法)
回复
10楼
不懂啊,学习学习,可靠就行,但不知道怎么样可靠。
回复
11楼
关于单双面焊接的问题,(1)是单面焊接为钢筋直径的12倍即可满足规范要求,(2)双面焊接为钢筋直径的6倍即可满足规范要求。
另外关于局部等电位引下线与防雷接地引下线的焊接问题那是必须要焊在一起的,(根据IEC国际电工委员会的相关解释做法)
学习中。。。。。。。。。。。。。。
回复