燃气管道主管开三通
daoqiao06
daoqiao06 Lv.2
2009年09月07日 15:08:00
只看楼主

我在施工中遇到这样一个问题:设计院称燃气管道主管上开三通的话必须是小于主管管径1/2以上才可以,于是乎......后面不用说了吧 大家谁能够找到相应的规范说明来反驳一下,我已经干这行二十年了 ... 遇到这种事!

我在施工中遇到这样一个问题:设计院称燃气管道主管上开三通的话必须是小于主管管径1/2以上才可以,于是乎......后面不用说了吧


大家谁能够找到相应的规范说明来反驳一下,我已经干这行二十年了 ... 遇到这种事!
免费打赏
daoqiao06
2009年09月08日 09:01:59
2楼
:victory: 我知道了:
设计院采用的规范是石油化工的,因为找不到燃气方面的就这样要求了,所以说设计院方应该设计变更!
解答完毕!
回复
daoqiao06
2009年09月08日 12:50:45
3楼
参见附件中第2.3.8条!!!
回复
chenyuanqq
2009年12月25日 12:27:23
4楼
谢谢3楼的资料哈
回复
zhhemail
2010年01月10日 12:30:27
5楼
这也要看管道的设计压力,如果是低压管道,可直接在上面开三通,等径三通都可以。
回复
xiaoyue022
2010年01月22日 16:58:04
6楼
:victory:
回复
xyy47
2010年01月27日 12:20:35
7楼
设计院称燃气管道主管上开三通的话必须是小于主管管径1/2以上才可以。
我想他这个大概是在分气灌设计图集上看来的。这本图集上就有要求不能超过1/2。
回复
nijinliang120
2010年03月04日 09:39:50
8楼
学习了
回复
hxp612
2010年08月03日 09:30:46
9楼
燃气最好用管件吧 直接开孔不好