一个系统安装完成需要加多少冷媒是怎么计算出来的,有公式吗
一个系统安装完成需要加多少冷媒是怎么计算出来的,有公式吗
2楼
怎么都没有人回答啊,我找了下,不知道对不对每台空调添加量四舍五入至0.1,就是说有多少台内机乘以0.1就是需要添加的冷媒。
回复
3楼
应该按照液管的容量来加,这个在各个厂家的安装手册上都有的
回复
4楼
计算设备和管道的容积,设备的资料应该有,管道的自己计算了。
回复
5楼
根据液管的管径和长度计算,要看厂家的设计资料和制冷剂种类
回复
6楼
每台空调机的添加量R四舍五入至0.1kg,也是不错,不过前提是根据液管管径和长度乘以一个数据,这个数据虽然每个品牌同一致冷剂大同小异,但建议还是根据各个品牌的技术资料来,比较正确!:victory:
回复
7楼
学习了:victory:
回复
8楼
有公式吗?光是说根据液管的管径和长度来计算,有点不明白啊!
回复
9楼
先计算出不同液管的长度,然后每种液管的直径不同,需要加的量也不同,可以看技术手册!及可以啦!
回复
10楼
不同品牌的空调需要追加的冷媒不一样,如果内机从工厂出来没有加冷媒的话,系统所需的冷媒就是内机所需冷媒量+液管所需冷媒量,详细参照产品的技术规格资料
回复