请教:中置柜回路电阻应该怎么测量合理?
zhuzongjv
zhuzongjv Lv.2
2009年09月04日 16:23:33
只看楼主

我在做KYN28中置柜一次回路的回路电阻测量时发现不接入电流互感器时直流电阻只有四五十微欧,而接入电流互感器时直流电阻达到一千多微欧,按标准应该是不大于150微欧,我试验了很多台都这样,不知这和互感器内阻有无关系呢,互感器是LZZBJ9-12 75/5A,各位在做测试时有没有遇到这种情况呢?希望大家能给个解释,谢谢了。[ 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑

我在做KYN28中置柜一次回路的回路电阻测量时发现不接入电流互感器时直流电阻只有四五十微欧,而接入电流互感器时直流电阻达到一千多微欧,按标准应该是不大于150微欧,我试验了很多台都这样,不知这和互感器内阻有无关系呢,互感器是LZZBJ9-12 75/5A,各位在做测试时有没有遇到这种情况呢?希望大家能给个解释,谢谢了。

[ 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑 ]
tank-----no.1
2009年09月04日 20:43:25
2楼
你说的情况我从没有遇到过。

我们测试电阻是从主母线的单柜引下母线至电缆的接线端子,一般在100以内
回复
hykglu
2009年09月04日 21:22:06
3楼
汗,高压开关柜测量回路电阻时,应该跳开电流互感器的.
电流互感器的内阻很大(相比微欧级),而且每一个不同CT间的内阻误差,也远大于正常的回路电阻范围
会影响到你对主回路回路电阻的判断的.
回复
mnbll
2009年09月05日 19:44:06
4楼
75/5A的电流互感器内阻很大,测量时应不含互感器内阻(跳过互感器),而大电流的,3150和4000的内阻不是很大,一起测也没关系,
回复
tank-----no.1
2009年09月05日 22:14:14
5楼
LS各位说内阻很大,大到什么程度啊?


难道你们不检测CT与母排的接触电阻吗?


我们实测过小变比的CT,都在100微欧以下。
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月08日 17:32:50
6楼
没有跳过啊,我们自己做都是母线室到电缆室,都很正常啊!