消火栓充实水柱与栓口压力有什么关系?有计算公式吗?
消火栓充实水柱与栓口压力有什么关系?有计算公式吗?
2楼
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
消火栓口的水压(kpa)=水枪喷嘴处的压力(kpa)+水带的水头损失(kpa)+消火栓栓口水头损失(按20kpa)
其中:水枪喷嘴处的压力(kpa)=аX充实水柱高度/(1-ΦXаX充实水柱高度)
(注:а---实验系数依据充实水柱定当充实水柱为6 8 10 12 16
а 为1.19 1.19 1.20 1.21 1.24
Φ---与水枪口径有关的阻力系数,当口径为 13 16 19
Φ 为0.0165 0.0124 0.0097
X---西西是乘号。)
当年学的不知道对你有没有用,仅做参考吧。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
非常感谢斑竹,这些是在哪本手册上的,现在的字看的太吃力了。而且我看有的表格和技术措施和红色设计手册上的数据相差较大。
回复
10楼
我现在想知道,我栓口压力为0.5MPa,充实水柱可以到多少啊?
回复
11楼
怎么都是ctrl+c和ctrl+v上来的哦,其实在学校的时候不是都学得很清楚了么??是不是不努力阿,上学的时候是不是逃课了??现在知道知识的宝贵了吧,呵呵
书到用时方恨少啊!!
回复