高规规范要求:1.高规7.4.7.2条:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa.2.高规7.4.6.2条:消火栓的水枪充实水柱,建筑高度超过100M,不应小于13米.建筑高度不超过100M,不应小于10米。如果用19毫米的水枪要达到10米充实水柱则需要13.5米的水压。如要求水枪流量为5l/s,则需超过15米的水压;如果用19毫米的水枪要达到13米充实水柱则需要20.5米的水压。
1.高规7.4.7.2条:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa.
2.高规7.4.6.2条:消火栓的水枪充实水柱,建筑高度超过100M,不应小于13米.建筑高度不超过100M,不应小于10米。如果用19毫米的水枪要达到10米充实水柱则需要13.5米的水压。如要求水枪流量为5l/s,则需超过15米的水压;如果用19毫米的水枪要达到13米充实水柱则需要20.5米的水压。
3.如果自喷初期消防用水由高位消防水箱供给,经管道留到底层(一般雨淋报警阀组设在底层,且其水损为7米,水流指示器为2米。加上沿程损失,则高位消防水箱设置高度又需要多高?
各位同仁:高位消防水箱究竟设置多高?经济又合理呢?