施工心得给设计人员的建议
ougaogong
ougaogong Lv.12
2005年06月07日 09:46:33
只看楼主

我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。

我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:
1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。

就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好。

写于2006.12.04,今天看了这么多回帖,这个帖子发表1年半还有人关注,谢谢大家了。我在此还说一下施工单位的一个想象,如施工单位一些从事多年施工的老工人,有可能一些方面他有经验可以把施工做的很好,但是有些人不理解设计意图,有可能想当然的按自己多年的经验来做,有时候这个行为是比较可怕的,所以一些关键的构件的不同于以往的,应该交底清楚。如果是施工单位,则定期给工人做技术指导。
我今天在272楼还做了一个回复贴。
免费打赏
wuqingm
2005年07月08日 18:24:30
22楼

虽然没参加工作,但对大家的讨论很感兴趣。一项工程从立项,编制勘察设计任务书,文件,施工安装到竣工验收,备案。这是一个复杂的过程,涉及政府,业主和企业各方的利益,除了法规的约束,重要的是大家把目标放远一点互相体谅。
回复
等待木棉
2005年07月08日 20:01:25
23楼
楼主的话对我深有启发
回复
whmtl
2005年07月10日 12:10:49
24楼
深有同感,以前本人也搞施工.希望设计人员都能多到现场看看,只在办公室里画的图有点纸上谈兵!
回复
yujm
2005年07月10日 13:26:08
25楼
对楼主所说问题深有同感,我是搞施工的,碰到这种情况确实很难施工,也曾经与设计人员讨论过此问题,但对于图纸设计是不会变动的。
出现这样的问题一方面是不经济,比如同样一个水池的配筋,国家标准图的配筋量要比设计院设计的水池图纸少30%(曾经就此问题作过对比);另一方面我觉的钢筋超出合理的配置规定,对施工质量是有害而无利的,比如易造成混凝土振捣的不密实、混凝土和钢筋的共同受力变为大部分力由钢筋承担,容易造成裂缝,甚至造成脆性破坏等。
以上为一家之言,请提宝贵意见,非常感谢!!!
回复
ywshaway
2005年07月10日 20:50:36
26楼
现在三级钢地价格应该不会超过二级钢20%,为什么不采用三级钢呢?
回复
ld81855
2005年07月13日 16:18:44
27楼
以后这种经验型的帖子,坚决要顶,这种问题向我这样的新手很学要注意
回复
ougaogong
2005年07月13日 17:22:46
28楼

问题就是已经在使用三级钢的情况下还有超筋的情况,我现在做设计,除了箍筋和小板受力筋,厚板构造筋及分布筋,基本上都是用HRB400了。
回复
lckygd
2005年07月13日 21:52:29
29楼
楼主说的好,我顶。
回复
duxinzhen_82
2005年07月14日 08:32:47
30楼
理论必须与实践结合起来才行!
回复
sunissky
2005年07月14日 09:35:39
31楼
说得有道理,但有得考虑一下设计人员的难处,大家有事好商量。
回复