我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。

我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:
1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。

就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好。

写于2006.12.04,今天看了这么多回帖,这个帖子发表1年半还有人关注,谢谢大家了。我在此还说一下施工单位的一个想象,如施工单位一些从事多年施工的老工人,有可能一些方面他有经验可以把施工做的很好,但是有些人不理解设计意图,有可能想当然的按自己多年的经验来做,有时候这个行为是比较可怕的,所以一些关键的构件的不同于以往的,应该交底清楚。如果是施工单位,则定期给工人做技术指导。
我今天在272楼还做了一个回复贴。
免费打赏
jonce1980
2005年06月13日 09:44:51
12楼
哈哈~~原来是你就是楼主啊
我是大学时候睡你下面那个
回复
落雷
2005年06月13日 15:02:31
13楼


恩,不错,以后可以找我做设计啊,你的我都有考虑,只不过屋面板钢筋拉通是难免的,我也在长沙,+我QQ:20259130
回复
zx007_99
2005年06月14日 17:08:13
14楼
谢谢楼主的教导
回复
ougaogong
2005年06月22日 15:05:44
15楼


可恨,如果真的出现问题了,上头派人来查了,估计那个时候的冷汗就不听话了。好的设计就得考虑施工,就像好的建筑就必须会考虑结构一样。
回复
skyboyorman
2005年06月23日 16:06:34
16楼
说的比较中肯,我以前也是搞施工的,这些问题都是施工现场校常见的问题,也是设计与施工脱节的部分,如果真想交一个优秀的作品,就必须把各方面的问题考虑到,尤其建议我们搞设计的自己争取找时间常跑跑工地,遇到问题常思考,那样才能慢慢成为一名优秀的设计人名。说的难听一点,现在搞设计的好多与施工都脱了节,即使连楼面什么时候面都说不上来,这样下去,设计的东东怎么可能考虑的完全周到那?
回复
dlfkhan
2005年06月24日 09:04:51
17楼
说得很好,我实习的也去过一些工地,设计的内容很难被一一贯彻。很大的一个原因就是设计师根本没考虑施工,我曾见过一个工人绑完了钢筋笼,都出不来了,只能用吊车从上面吊出来,真是哭笑不得。
回复
pupuwei
2005年06月24日 09:45:44
18楼
设计也难呀!不是我不舍得放大梁柱得截面,实在是建筑不允许,层高限至。甲方也经常找些半懂不懂的所谓专家,指手画脚,难作呀。
回复
zhouy203
2005年06月24日 16:27:52
19楼
楼主的问题我在实习的时候就见过的
他们有钢筋都不绑了,直接搁着就是了!
回复
mustanggt500
2005年06月26日 17:03:23
20楼
受教了,多谢多谢~
回复
kwb-688
2005年07月04日 17:47:03
21楼