施工心得给设计人员的建议
ougaogong
ougaogong Lv.12
2005年06月07日 09:46:33
只看楼主

我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。

我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:
1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。

就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好。

写于2006.12.04,今天看了这么多回帖,这个帖子发表1年半还有人关注,谢谢大家了。我在此还说一下施工单位的一个想象,如施工单位一些从事多年施工的老工人,有可能一些方面他有经验可以把施工做的很好,但是有些人不理解设计意图,有可能想当然的按自己多年的经验来做,有时候这个行为是比较可怕的,所以一些关键的构件的不同于以往的,应该交底清楚。如果是施工单位,则定期给工人做技术指导。
我今天在272楼还做了一个回复贴。
免费打赏
zwlweiker
2005年06月07日 10:34:18
2楼
说的很有道理
回复
xewong
2005年06月07日 11:36:37
3楼
谢谢楼主的建议
回复
kiamartin
2005年06月07日 16:19:07
4楼
搂主还是个强人哦,
楼主是不是作监理的,分析得蛮透彻的 ,
现在作设计的一般就是很少到工地去才会出现很多问题。
回复
ougaogong
2005年06月07日 17:46:55
5楼
我是在一个施工单位做设计的哦,才工作2年呢,不算强人,只是有意去思考罢了。平时也就喜欢思考,想到什么就想写下来。什么不懂的就去求证。
回复
江南9527
2005年06月07日 17:53:51
6楼
恩习惯好呀。楼主你谈脸爱吗?。哈哈
回复
wfloxey
2005年06月07日 18:54:59
7楼
以后会考虑更多实际问题 ,经常去工地
回复
violent007
2005年06月11日 19:39:23
8楼
受益匪浅
回复
herunfeng3333
2005年06月12日 17:53:03
9楼
看了楼主的帖子感到遇到知音了,这些问题我也发现了,还和我们院的主管院长和总工提过,但是他们不支持,他们觉得不经济,我说施工环境不可能达到的,他们说那是施工单位的问题,事不关己高高挂起,很气人.
回复
zhouhuien87
2005年06月12日 18:05:16
10楼
.....好帖子就要顶~~~...
回复
ssang
2005年06月12日 21:11:56
11楼
搞设计的人,应该考虑设计的可行性,还有施工进度不能受影响,经常到工地就能了解了
回复

相关推荐

APP内打开