小型环网柜型知多少?
nbtianan
nbtianan Lv.3
2005年06月06日 22:06:51
只看楼主

常见环网柜柜宽在800MM以上

常见环网柜柜宽在800MM以上

1118067144322.jpg

免费打赏
zuoxaomin
2005年06月07日 09:27:19
2楼
楼主在讲课哦,占据前排认真听!!
回复
chinalyj
2005年06月07日 10:31:39
3楼
你们的箱变做的还是蛮不错的
回复
wxrang16
2005年08月22日 11:06:56
4楼
天安的环网柜在国内做的很多的,应该不错的.有机会到贵公司学习学习,不知道贵公司的三工位负荷开关是焊接密封还是密封圈密封.请问是那种好点,ABB和西门子的好象都是焊接密封的.
回复
elec
2005年08月22日 17:06:48
5楼
请教楼主负荷开关倒装的好处?是否仅为更换高压熔断器提供断开点,另环网柜能否上进上出线?谢谢
回复
yinaijun001
2006年01月05日 18:50:13
6楼

可以的,但是柜体深度必须加到1400.开关倒装是为了下进线上出线.
回复
汤逊
2006年01月06日 13:09:45
7楼


负荷开关倒装用于下进线。
目的是为了电缆侧与母线侧隔离,而不是为更换熔断器提供断开点。
虽然客观上确实为熔断器提供了断开点,但组合电器根本不允许熔断器在前,所以不是原因。

环网柜可以上进上出,加宽即可,为何加深?难道兄台的环网柜是三相横向排列,而不是常规的纵向排列?
回复
207-yanzi
2006年01月16日 15:41:10
8楼
FZN57真空负荷开关的环网柜,可以做到500*940*1600(宽*深*高)
回复
gdjywxp
2006年01月16日 16:54:15
9楼
环网柜可以上进上出,加宽加深都可以实现,主要看现场情况!
回复
hulidetou
2006年05月15日 14:14:28
10楼


FN12与25的开关650宽就可以,没必要800+。另外,FN7现在有侧装开关,宽度468,同样可以做800以下。
回复
dandonglfc1
2006年05月22日 23:16:17
11楼
我说个体积更小的(顺便做一下广告):顺德开关厂XGN19-12有350X900X1600的主要装在箱变里,负荷开关是FLN44引进意大利VEI技术。