有图:消火栓安装在楼梯踏步上如何控制高度
unbreakablebrian
2009年08月31日 23:43:39
只看楼主

现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位

现有一住宅
每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)
现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?
谢谢各位

11111111.jpg

免费打赏
w-jwei
2009年09月01日 08:37:07
2楼
按消火栓正下方的踏步起1。1米
回复
yjfcuv2009
2009年09月01日 15:44:11
3楼
为什么一定要安装在这里,换个位不行吗
回复
shi-tou
2009年09月01日 17:53:45
4楼
按消火栓正下方的踏步起1。1米
回复
unbreakablebrian
2009年09月01日 18:55:46
5楼
有图:消火栓安装在楼梯踏步上如何控制高度
回复
zijian.g
2009年09月01日 20:47:08
6楼
你这个好施工吗?
而且箱子全暗装,防火也是个问题
消防审查肯定会提。建筑专业同意这样做吗?看上去像个小高层的,一个电梯的吧?消火栓能放在休息平台吗?
没施工的话可以调啊
回复
lugangsijia_9
2009年09月01日 23:39:27
7楼
看图应是嵌入式安装,两侧应是防火墙吧,墙厚小于360mm的话,不允许这么安装。明装又影响疏散宽度。设计比较失败。

“没施工的话可以调啊”,立管已做的话,已无法调整。

高度控制; 箱体标高估测一下,栓头中心应严格控制在距垂直于踏步面1.1m,正负20mm即可
回复