大底盘框翦结构
dlqzjz1
dlqzjz1 Lv.2
2009年08月29日 11:06:33
只看楼主

结构总层数21层,底部大底盘商业5层,上部16层塔楼,底部约45x45m,塔楼上部约16x30m,且在一个角部布置,地震7度0.1g ,底部不设抗震缝,请问建模时是建在一起吗,如建在一起,下部刚心与质心距离远,扭转太严重怎么办,有什么更好的方法

结构总层数21层,底部大底盘商业5层,上部16层塔楼,底部约45x45m,塔楼上部约16x30m,且在一个角部布置,地震7度0.1g ,底部不设抗震缝,请问建模时是建在一起吗,如建在一起,下部刚心与质心距离远,扭转太严重怎么办,有什么更好的方法
免费打赏
risan
2009年08月30日 09:45:13
2楼
偏心距太大,对于重庆地区,大底盘的刚心与塔楼刚心偏心距有限值,超过后必须作专项审查,故必须设缝;
回复
wangjue0527
2009年08月30日 22:46:34
3楼
如不设缝,则需要一起建模
回复