附件是我粗略写的报告的草稿,大家有兴趣可以下载看看。昨天下午16:30时,2#变压器高压开关跳闸,在随后的抢修过程中,低压开关无法储能,更换了个新的,(不过旧的拆下来后,却能够储能),其他一切正常。关于事故分析,我更倾向与电网的冲击电流,因为我认为如果真的是由低压部分引起的,不可能越过低压回路开关、低压开关,直接使高压开关动作。如果大家也有什么更好的想法,欢迎一起探讨。
什么保护动作都没写明白!保护配置和定值情况一定要写清楚。要不然怎么分析?!
变压器保护是正确动作 还是误动必须明确!
是速断还是过流还是过负荷动作,必须明确!
否则都是凭空分析!
回复
3楼
说的不错,分析报告价值不高,完全是个人猜测
回复
4楼
这也叫故障分析报告?现场情况中连跳闸的信号(继电器或监控后台记录)都没有,就无法说明是什么原因跳闸,更无法写出整改措施了。对跳闸后继电保护的评价呢?是正确动作还是误跳?
回复
5楼
从以上现象分析,基本可以得出以下结论:
坦克抠门,穷!区管有钱,大方。
本人个人论点,有不对之处请指正!
荒淫大家踊跃参与讨论!
回复
6楼
:lol :victory:
回复
7楼
“个别时间段还出现过过符合现象(低压电流最高曾达到国1860A,尖峰电流层达到过1900A)”
“长期处于高负荷状态,造成内部触电轻微熔连”
“过符合”???
“达到国"
“电流层 ”
“内部触电”
:lol :lol
回复
8楼
我看了一头雾水,你的变压器看来可以承受过负荷能力,开关却好像不行,有没有分析一下主开关的整定值范围和产品的电气寿命分析啊。