昨天凌晨1;30分把高压侧BC相熔断器烧坏低压开关没跳闸由变压器厂家来检测变压器没问题高压柜检测也没问题请问这故障究竟出在哪里
昨天凌晨1;30分把高压侧BC相熔断器烧坏
低压开关没跳闸
由变压器厂家来检测变压器没问题
高压柜检测也没问题
请问这故障究竟出在哪里
2楼
这个没具体的情况条件,也很难判断,可能是故障涌流造成的,也可能是某个地方的瞬间短路造成的,也可能熔断器本身的选型偏小或者质量上有些缺陷
回复
3楼
支持LS。
都检查过没有问题,只是表明这里没有,或者问题在下面,或者只是个瞬时故障,等等。这个地方可以送电。
回复
4楼
请问各位
是不是缺相导致跳闸的、
据安装公司判断是变压器温度太高、跟着电缆传过去的温度导致两相熔断器烧坏
其实我们变压器房温度也不高啊
事故发生时温度为70度左右
但变压器是设定80度启动风机:handshake
回复
5楼
我也遇到一个100kVA的箱变,第一次检修的时候熔断器烧了两相,检查过高压出线柜至低压柜的设备,没问题。重新装上熔断路,送电了。过了一个月,
回复
6楼
过了一个月又出现两相熔断器烧了,现在我查不出来什么原因,谁可以请教下?两次都发生在大雨,打雷的天气。
回复
7楼
heibiaogegea 发表于 2013-4-26 23:38 过了一个月又出现两相熔断器烧了,现在我查不出来什么原因,谁可以请教下?两次都发生在大雨,打雷的天气。检查一下:1、熔断器是否适配?2、因2次都发生在雨天,请检查高压侧熔断器下侧的对地安全距离。
回复
8楼
BC两相的负荷是不是比A相大?如果是,那么确认BC相电流平时都多大,和熔断器额定电流比较下
回复
9楼
奇怪的问题。坐等高手解答!
回复
10楼
故障原因千奇百怪,你要是认真就输了。