我有一个十八层的商住楼 前室不送风 剪刀楼梯间有两个出入口 风量怎么确定 啊 风井的面积怎么确定啊 如果按高规的算的哈 太大了
我有一个十八层的商住楼 前室不送风 剪刀楼梯间有两个出入口
风量怎么确定 啊 风井的面积怎么确定啊
如果按高规的算的哈 太大了
2楼
加压送风量要通过计算和高规中表选取,两个结果哪个大就采用哪个。计算我通常采用风速法计算。剪刀楼梯间你是准备合用风道还是分开用,如果合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算。确实大。前室不送风,小于20层应选用25000-30000m3/h,如果合用风道就是50000-60000m3/h的风量.风井面积根据计算,混凝土风道风速不超高15m/s.计算出风道面积.合用风道,位置要选在两个楼梯都能吹到的地方(本层上).风速法,计算参照<
<全国民用建筑工程设计技术措施,暖通空调动力>
>123页中的
全国民用建筑工程设计技术措施,暖通空调动力>
回复
3楼
本建筑只有一个风道 所以按照这样算的话 风道的面积也太大了 一般这种情况只能让建筑增加风道来解决吗 谢谢
回复
4楼
这个事必须
的,起码要这么大啊。
回复