避雷针接地问题
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2009年08月27日 09:55:29
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷针需要两根接地引下线吗?哪个规程里边有规定?谢谢!

避雷针需要两根接地引下线吗?哪个规程里边有规定?
谢谢!
免费打赏
加肥猫
2009年08月30日 12:24:38
2楼
一般预防电避雷针的厂家有这个技术要求,不是必须的,一根引下线可靠的话足够了
回复
zj20051345074
2009年09月02日 10:52:06
3楼
gb50057-94里面规定的是针对各类防雷建筑的所有外部防雷装置的引下线数目,而不是单个的避雷装置的引下线数目。具体来说我们一般遇到的都是三类防雷建筑,外部防雷装置基本上是避雷针,带,网或者混合使用。对于一般建筑来说避雷带式最经济实惠的防直接雷的措施,没必要使用昂贵而又没有实际效能的避雷针!雷击概率很小一般计为0.00001次/平方公里年
回复
wm20051345069
2009年09月10日 09:44:54
4楼
。。。军爷跑题啦!
避雷针两根引下线是为了可靠接地
防止因腐蚀或其他原因引下线断裂导致避雷针失效
毕竟避雷针很少有人去维护
做两根还是比较保险的
而且避雷针的引下线都不是很贵(专用引下线例外)
回复