水泵与主机搭配问题
fengxu0751
fengxu0751 Lv.3
2009年08月21日 14:56:36
来自于中央空调
只看楼主

变流量系统中一台800RT,一台400RT主机,水泵三种方案1.两用两备,分别于主机对应2.选4台一样的满足400RT主机的水泵,三用一备,相当于800RT主机对应两台水泵。3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵,哪种方案好?为什么?哪种有明显弊端,

变流量系统中一台800RT,一台400RT主机,水泵三种方案1.两用两备,分别于主机对应2.选4台一样的满足400RT主机的水泵,三用一备,相当于800RT主机对应两台水泵。3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵,哪种方案好?为什么?哪种有明显弊端,
免费打赏
csulyf2
2009年08月26日 13:21:53
12楼
流量不同的主机、水泵并联容易出问题
第一种方式其实挺好,但是浪费
第二种方式比较实际,但是集水器和分水器的选择要好,要不然还是会出现流量不均匀的现象
第三种方式明显投机,不做评论;
回复
rxac0516
2009年08月26日 19:46:29
13楼
冷水机组水泵备用与否与其工作制和服务性质有关,也就是说你的水泵是不是全年运行,有没有检修时间?建筑对空调的可靠性要求高不高?如果夏季冷冻水和冬季采暖热水泵分开设置,而且不必保证高可靠性(五星酒店就没办法了),我觉的可不设备用泵。
另外,机组型号不一致时最好不要把不同水泵并联一起再进机组,可以一机対一泵的设置,即在通过冷水机组之后再合流,这样能减少并联损失。
回复
maoxinqing
2009年08月28日 17:22:20
14楼
第二种方案比较合理,并联水泵最好是采用同一型号的,如果不同型号水泵并联工作出现的状况不可控;
回复
miyue1231
2009年09月03日 09:17:40
15楼
我倾向于第二种方案,水泵一定要有备用的,可以由楼宇自控控制水泵轮流运转。
回复
chengshiguyi
2010年09月24日 09:48:03
16楼
我也倾向于第二种方案,把水泵的流量选大点,就可避免水泵同时运行的时候流量偏小的问题了
回复
cclzj2008
2010年09月24日 17:33:57
17楼
倾向于13楼的观点。
回复
yangwei0420030141
2010年09月25日 14:47:06
18楼
支持第二种,大小水泵并联有问题
回复
lihuajiancn
2010年09月25日 16:12:29
19楼
支持第一种,
第二种与第一种比较
1、把一台大泵变成两台小泵,两台小泵的价钱比一台大泵高多了;
2、三台水泵并联效率变低,后期运费成本也高;
3、需要加两个电动阀,电动阀可是不便宜的啊,价钱算下来,有可能比第一种价格还高,这样就谈不上节省了。

第三种不作评论。
回复
sysdh2010
2010年10月15日 13:33:51
20楼
第三种,但主机侧要加动态流量平衡阀
回复

相关推荐

APP内打开