水泵与主机搭配问题
fengxu0751
fengxu0751 Lv.3
2009年08月21日 14:56:36
来自于中央空调
只看楼主

变流量系统中一台800RT,一台400RT主机,水泵三种方案1.两用两备,分别于主机对应2.选4台一样的满足400RT主机的水泵,三用一备,相当于800RT主机对应两台水泵。3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵,哪种方案好?为什么?哪种有明显弊端,

变流量系统中一台800RT,一台400RT主机,水泵三种方案1.两用两备,分别于主机对应2.选4台一样的满足400RT主机的水泵,三用一备,相当于800RT主机对应两台水泵。3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵,哪种方案好?为什么?哪种有明显弊端,
免费打赏
fengxu0751
2009年08月21日 15:14:28
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
fengxu0751
2009年08月21日 16:35:14
3楼
怎么没人回答呀:Q :Q :Q :Q :Q
回复
fengxu0751
2009年08月21日 17:16:20
4楼
自己顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
fengxu0751
2009年08月22日 10:33:05
5楼
救救我吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qq1119
2009年08月24日 11:53:29
6楼
第二种好些。另外现在不流行备用了。甲方普遍觉得是浪费钱买个不用的泵。
回复
vk3001h
2009年08月24日 13:59:49
7楼
第一种太浪费;第三种稍好,但是一旦小机泵坏掉,大泵启动会使系统进入大流量小温差的运行状态,与系统稳定性不利;第二种相对来说最好(这三个方案当中),但是存在两点问题:A,大机运行时启动2台小泵,虽然总流量与1台大泵数字上相当,但是毕竟是双泵并联。学过《泵与风机》的应该清楚,2台水泵并联结果并不是1+1=2,而是1+1<2。所以其实大机用2台小泵对于大机来说是循环量不足。B,其实这个方案3台小泵足矣,两台主机同起的概率是很低的,用3台小泵已经相当于在超过90%的情况下都有备用泵,第4台可以取消。
6楼说的有理。现在设计基本上不设备用泵,循环泵与主机一一对应足矣。《暖通规范》也是这样规定的。原因上面说了,多台主机总量上是按最不利情况配置的,通常情况下不会全开,此时相当于有了备用设备了。
另外。多大一小的主机配置有很多问题。因为不同大小的冷机通常内阻也不同,并联运行时内阻小的冷机流量超大,内阻大的冷机流量偏小,会影响系统运行的稳定性,于冷机寿命也有影响。我通常是选用多台一样型号的多机头螺杆机组。大的流量转换通过台数切换实现,细的流量变化通过多机头逐级降载实现。最大的好处是:各机头内阻相同,流量分配均匀。
回复
liuxiaohai_001
2009年08月24日 23:16:35
8楼
请问6楼,你们是哪个设计院,冷机水泵不备用还是第一次听说的
回复
yanlufeng
2009年08月25日 10:24:59
9楼
建议;必须有备用水泵!
"3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵" 对.但最好供电用变频.负荷不大时既保证运行又降低电耗.而且小机组也可用.
回复
yanlufeng
2009年08月25日 10:30:26
10楼
建议;必须有备用水泵!
"3水泵与主机对应,但只备用一台大的水泵" 对.但最好供电用变频.负荷不大时既保证运行又降低电耗.而且小机组也可用.
回复
xiangnanhu1984
2009年08月25日 21:32:46
11楼
7楼说的有道理,我们是设备专业的,首先设备应该选的是最优的
回复

相关推荐

APP内打开