水下照明采用12V电源,不引出PE线,但民规12.9.3)要求辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连,包括水下照明灯具的外壳、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。搞不明白到底要不要做接地,个人认为应该做不接地地的局部等电位联结?希望各位发表高见!

水下照明采用12V电源,不引出PE线,但民规12.9.3)要求辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连,包括水下照明灯具的外壳、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。搞不明白到底要不要做接地,个人认为应该做不接地地的局部等电位联结?希望各位发表高见!
免费打赏
yolanda313
2009年08月18日 10:25:52
2楼
有没有朋友在线啊,讨论一下
回复
dikai
2009年08月18日 20:12:28
3楼
哎呦,海水还是淡水啊。
只要不是纯净水就可以啦。
水都是优良的导体,还要做什么接地,开玩笑吧。
回复
fushilu22
2009年09月11日 15:27:03
4楼
不用接地,不用接地啦:D
回复
蛋腚
2010年02月12日 16:24:16
5楼
应该做不接地地的局部等电位联结
回复
ccccyq
2010年03月10日 16:34:39
6楼
按王厚余的说法,应不用做,因为做了反而会引入危险电压
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:42:28
7楼
应该做不接地地的局部等电位联结
回复
leon7777777
2018年12月21日 14:36:31
8楼
楼主最后怎么做的呢   我是看SELV的相关要求是外露可导电部分要对地绝缘的  现在也很迷惑