我公司1600KVA变压器,系统阻抗归算至变压器高压侧是标幺值0.579,变压器短路电压百分比:8.17%,变压器高压侧CT变比200/5,变压器高压侧过流保护定值,我整定为12.8A,1S,低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用,但是,12日发生在60*6垂直母排最下端短路,三相母排熔断,有8、9CM长度,但是变压器过流保护却没动,我计算了下,变压器至故障点有3米2(120*10),,2米60*6铜排,在此故障点,短路电流三相24.63KA,两相短路电流21.33KA,在如此大的短路电流下,达到过流保护定值的2-3倍,过流未动作,60*6母排熔断,我查60*6母排热稳定性,查不到,对这方面了解不多,请问是否是60*6母排热稳定性不够,铜排先熔断,故障电流小时,在不到1S内过流保护返回,故障发生后,检查保护装置、CT变比均正常。
我公司1600KVA变压器,系统阻抗归算至变压器高压侧是标幺值0.579,变压器短路电压百分比:8.17%,变压器高压侧CT变比200/5,变压器高压侧过流保护定值,我整定为12.8A,1S,低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用,但是,12日发生在60*6垂直母排最下端短路,三相母排熔断,有8、9CM长度,但是变压器过流保护却没动,我计算了下,变压器至故障点有3米2(120*10),,2米60*6铜排,在此故障点,短路电流三相24.63KA,两相短路电流21.33KA,在如此大的短路电流下,达到过流保护定值的2-3倍,过流未动作,60*6母排熔断,我查60*6母排热稳定性,查不到,对这方面了解不多,请问是否是60*6母排热稳定性不够,铜排先熔断,故障电流小时,在不到1S内过流保护返回,故障发生后,检查保护装置、CT变比均正常。
12楼
12.8A折算到低压侧应该是12.8*40*15.75=8064A,变压器上一级为6kV段上分支过流保护,分支过流保护按躲过段上电动机自启动电流整定,不是按与变压器过流配合
回复
13楼
不是这个意思,低压侧有一进线开关,柜顶是主母排,每个柜子从主母排上引下60*6母排,给三个负荷电动机使用
回复
14楼
按躲过低压侧全体容量电动机自启动整定,是12.8A,该变压器带的负荷多数是电动机。《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如编写的书上,变压器过流保护按躲过低压侧电动机自启动计算过流定值为3.5-4倍额定电流
回复
15楼
1600KVA变压器保护应该包括:带时限过流保护、电流速断保护、过负荷保护、瓦斯保护(油浸变压器)、温度保护。
1、过流保护应该躲过可能出现的过负荷电流,时限一般取0.5-0.7S。
2、速断保护应该躲过变压器低压侧可能出现的短路电流,时限0S。
3、低压侧单相接地保护
4、过负荷保护,躲过变压器额定电流。
此外变压器低压侧断路器也应该有相关的保护,发生短路时应该是低压侧断路器先跳闸,在其据动的情况下,高压侧开关应该动作。一般不会出现母线熔断的情况。
回复
16楼
根本就不是时限的问题,这么大的电流必然是速断保护,柜子有问题,你的低压断路器也有问题。
回复
17楼
10楼:“变压器过流保护整定1S,与低压侧负荷和母联开关来配合!母联开关过流0.5S”?
低压母联为什么要0.5S时限?
13楼:“低压侧有一进线开关,柜顶是主母排,每个柜子从主母排上引下60*6母排,给三个负荷电动机使用”
分支短路,低压进线是干什么吃的?
回复
18楼
我看定值应没啥问题,电弧的电阻通常要达到欧级,不动作应是正常的。我这就发生过带地线合开关照样烧坏母线的事情。继电保护的任务是切除故障点,而不是保证不发生故障和发生故障后设备不发生损坏。加强维护,提高设备健康水平才是保证设备正常运行的根本。
回复
19楼
1、变压器带的负荷是电动机负荷,过流保护应该按躲过低压侧所有可能参与自启动电动机的启动电流计算,按躲过可能的过负荷电流就小了。毕竟变压器不是只带电灯泡!
2、速断保护按躲过低压侧最大运行方式下三相短路电流,即低压侧母排发生最严重的三相短路,变压器高压侧过流是不应该动的!
回复
20楼
变压器低压侧为两个分支的需要在低压侧分支开关处装设过流保护,变压器低压侧带一个分支的,可不装保护
回复
21楼
PC段上带有 MCC段电源开关,MCC段电源开关带0.3S延时与MCC段上电动机速断配合,PC段母联开关必须有一时限与MCC段电源开关过流时限配合,选择0.5S,如果不配,MCC段发生短路,MCC电源开关和PC段母联都跳了
回复