我公司1600KVA变压器,系统阻抗归算至变压器高压侧是标幺值0.579,变压器短路电压百分比:8.17%,变压器高压侧CT变比200/5,变压器高压侧过流保护定值,我整定为12.8A,1S,低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用,但是,12日发生在60*6垂直母排最下端短路,三相母排熔断,有8、9CM长度,但是变压器过流保护却没动,我计算了下,变压器至故障点有3米2(120*10),,2米60*6铜排,在此故障点,短路电流三相24.63KA,两相短路电流21.33KA,在如此大的短路电流下,达到过流保护定值的2-3倍,过流未动作,60*6母排熔断,我查60*6母排热稳定性,查不到,对这方面了解不多,请问是否是60*6母排热稳定性不够,铜排先熔断,故障电流小时,在不到1S内过流保护返回,故障发生后,检查保护装置、CT变比均正常。
我公司1600KVA变压器,系统阻抗归算至变压器高压侧是标幺值0.579,变压器短路电压百分比:8.17%,变压器高压侧CT变比200/5,变压器高压侧过流保护定值,我整定为12.8A,1S,低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用,但是,12日发生在60*6垂直母排最下端短路,三相母排熔断,有8、9CM长度,但是变压器过流保护却没动,我计算了下,变压器至故障点有3米2(120*10),,2米60*6铜排,在此故障点,短路电流三相24.63KA,两相短路电流21.33KA,在如此大的短路电流下,达到过流保护定值的2-3倍,过流未动作,60*6母排熔断,我查60*6母排热稳定性,查不到,对这方面了解不多,请问是否是60*6母排热稳定性不够,铜排先熔断,故障电流小时,在不到1S内过流保护返回,故障发生后,检查保护装置、CT变比均正常。
2楼
兄弟,过流保护设为1S也太长了点,按规定应为0.5~0.7秒的,你时间长了故障时间就长了,自然母排烧坏了,很正常,同时时间长后上级保护就动作了........你如果可以的话可以查一下保护的记录,不过从你的表述瞧好象用的是GL15一类的保护......
回复
3楼
短路电流三相24.63KA,通常的短路电流不会有这么大的,除非你靠近变电站,而且很近或者就是在变电站里...
回复
4楼
原因:
非金属性短路,短路电流不够大,所以不跳
应该叫弧光短路:lol
回复
5楼
严重支持楼上的观点!
高压侧二次定值为12.8A,折算到低压侧有12.8KA,且时限有1S,就是说低压侧短路电流12.8KA要持续1S以上,高压才跳闸!
而低压铜排(60*6)在没有被电动力拉到一起的弧光短路电流,不可能达到连续1S以上且大于12.8KA的电流,所以,高压过流没动作。
1600KVA主变压器,额定电流(高压侧)只有92.4A,过流保护的定值12.8A(CT=200/5,一次动作值达512A!)是不是大了点?
按保护计算公式能重新算一下?
变压器是10/0.4KV的?高压系统应该是最未级负荷,时限取1S,怎么与10KV进线配合的?我们最后一级过流时限都取0.5S。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-16 05:41 编辑 ]
回复
6楼
“低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用”?
变压器低压侧无总开关,是一进三出的方案?
如果用三个开关分路供电,变压器高压侧的过负荷(过流)保护的可靠系数不能选的太大,如果我会选1.1或更小(1.05)!
回复
7楼
给三个负荷开关用,带三台变压器吗?高压侧断路器一拖三:lol :lol :L
回复
8楼
楼上看清楚LZ说的再说好不?
“低压侧柜顶母排为2(120*10),从柜顶垂直引下的母排为60*6,给三个负荷开关使用”
我看到的怎么是低压的
回复
9楼
1600KVA变压器的过流保护定值(CT200/5)二次12.8A,时限1S,是根据什么计算的?
如果可靠系数选(最大)1.4,返回系数0.85,接线系数应该是1吧?
变压器的额定值是92.4A,过流定值应该是Id=1.4X92.4/(40X0.85)=3.8A
而楼主的且是12.8A!是正常计算的3.37倍???
回复
10楼
变压器过流保护整定1S,与低压侧负荷和母联开关来配合!母联开关过流0.5S
回复
11楼
1600KVA变压器可查手册或计算短路电流,就是这个值
回复