独自基础做小了用处理吗?
xingtai83
xingtai83 Lv.3
2009年08月12日 18:20:30
来自于地基基础
只看楼主

一个2层框架,三层后接钢构,现在有个基础计算得2850*2850我出图做成2700*2700了,上部荷载已经不能再小了,大神们,我的基础用处理吗?基础和基础间有连梁连接~!现在楼主体已经完工!

一个2层框架,三层后接钢构,现在有个基础计算得2850*2850我出图做成2700*2700了,上部荷载已经不能再小了,大神们,我的基础用处理吗?基础和基础间有连梁连接~!现在楼主体已经完工!
免费打赏
xingtai83
2009年08月12日 18:21:21
2楼
:victory: :handshake
回复
xingtai83
2009年08月12日 18:34:33
3楼
在线等:call: :call:
回复
lovelypei
2009年08月15日 18:09:45
4楼
自己验算一下就得了
回复
g69458360
2009年08月19日 15:07:11
5楼
可能会造成地基承载力不够而沉降过大啊。。。
计算下相差很小应该就没事的。
回复
jg1143
2009年09月22日 20:56:48
6楼
绝对没问题,楼主放心,以后好好干
回复
lurry5359
2009年09月22日 21:08:56
7楼
按实际施工的2700*2700验算地基承载力和沉降,如果都满足规范要求那就可以放心了.
回复
nosuperman
2009年09月25日 17:57:51
8楼
相差很小,不会有问题的。有那么多的保证系数,差一点问题不大。