求助,二层框架位移比超限怎么调
zfh20082008
2009年08月11日 18:17:19
来自于PKPM
只看楼主

模型在附件中,谢谢了

模型在附件中,谢谢了
a26382178c9db1dab1c3.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
zfh20082008
2009年08月12日 09:13:53
2楼
没有人看一下么?:L :L
回复
c2308994
2009年08月18日 10:51:44
3楼
[高规]4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。

(1)若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;
(2)验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心
(3)验算位移比应选择强制刚性楼板假定,但当凸凹不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响
(4)最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。
(5)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位
回复
huqqleopard1978
2009年08月20日 22:05:59
4楼
二层的怎么会超限呢?我看看先
回复
huqqleopard1978
2009年08月20日 22:10:14
5楼
边上的两块410厚的大板干什么用?既然能做那么大的现浇板,为何不做框架梁把现浇板的跨度减小呢?模型上无用的节点太多了,没用的节点都删掉
回复
一只小兔纸
2013年11月26日 15:39:43
6楼
2层管什么位移比超限
回复
xulingtumu
2013年12月02日 16:52:35
7楼
目测了一下,南侧2个角柱的节点位置刚度相对其他位置较弱,加大柱和梁截面。
回复

相关推荐