框架中的角柱计算和位移控制
qhr259573
qhr259573 Lv.7
2012年10月17日 16:37:23
只看楼主

各位前辈们,框架结构中角柱是怎么定义计算的? 需不需要在特殊构件中定义为角柱?什么情况下需要定义角柱? 在最近的工程计算中,发现不定义为角柱时,配筋率较小为2.17%,位移比为1.25;但是定义为角柱后,配筋率是加大了点,变成了2.46%,而位移比没有变化,是怎么回事? 为了控制扭转,限制角柱位移和变形,但又不想加大截面,有没有其他方法?

各位前辈们,框架结构中角柱是怎么定义计算的?
需不需要在特殊构件中定义为角柱?什么情况下需要定义角柱?
在最近的工程计算中,发现不定义为角柱时,配筋率较小为2.17%,位移比为1.25;但是定义为角柱后,配筋率是加大了点,变成了2.46%,而位移比没有变化,是怎么回事?
为了控制扭转,限制角柱位移和变形,但又不想加大截面,有没有其他方法?
天柱
2012年10月17日 18:16:08
2楼
如是角柱,需要在特殊构件中定义为角柱。

定义角柱只影响配筋结果,不影响位移

为了控制扭转,限制角柱位移和变形,可加大梁高,或改变结构布置
回复
hyp1962
2012年10月17日 19:03:13
3楼
在抗震设计中,对框架结构中角柱是必需在特殊构件中进行定义的,软件无法进行自动识别,必须手工进行定义。角柱定义涉及到对角柱的内力调整、对二级及二级以上的角柱软件(PKPM)会自动进行双偏压计算。
角柱定义不涉及到结构刚度,对位移及位移比没有影响。为了控制扭转,优先选择加大外围柱截面,其次选择加大外围梁截面。
回复
qhr259573
2012年10月18日 11:49:02
4楼
边榀和相关梁的截面加大了点,位移比减小了到1.22,谢谢楼上的朋友
回复
戴维斯
2012年10月19日 17:41:03
5楼
短方向边梁及相邻的中间梁截面适当增大,会有效果的。
回复
孙二爷
2012年10月22日 13:34:46
6楼
回复
ly0029
2012年10月22日 16:41:54
7楼
同意5楼的观点,有时候适当调整一下梁的尺寸会有相应的效果
回复

相关推荐

APP内打开