各位前辈们,框架结构中角柱是怎么定义计算的? 需不需要在特殊构件中定义为角柱?什么情况下需要定义角柱? 在最近的工程计算中,发现不定义为角柱时,配筋率较小为2.17%,位移比为1.25;但是定义为角柱后,配筋率是加大了点,变成了2.46%,而位移比没有变化,是怎么回事? 为了控制扭转,限制角柱位移和变形,但又不想加大截面,有没有其他方法?
各位前辈们,框架结构中角柱是怎么定义计算的?
需不需要在特殊构件中定义为角柱?什么情况下需要定义角柱?
在最近的工程计算中,发现不定义为角柱时,配筋率较小为2.17%,位移比为1.25;但是定义为角柱后,配筋率是加大了点,变成了2.46%,而位移比没有变化,是怎么回事?
为了控制扭转,限制角柱位移和变形,但又不想加大截面,有没有其他方法?
2楼
如是角柱,需要在特殊构件中定义为角柱。
定义角柱只影响配筋结果,不影响位移
为了控制扭转,限制角柱位移和变形,可加大梁高,或改变结构布置
回复
3楼
在抗震设计中,对框架结构中角柱是必需在特殊构件中进行定义的,软件无法进行自动识别,必须手工进行定义。角柱定义涉及到对角柱的内力调整、对二级及二级以上的角柱软件(PKPM)会自动进行双偏压计算。
角柱定义不涉及到结构刚度,对位移及位移比没有影响。为了控制扭转,优先选择加大外围柱截面,其次选择加大外围梁截面。
回复
4楼
边榀和相关梁的截面加大了点,位移比减小了到1.22,谢谢楼上的朋友
回复
5楼
短方向边梁及相邻的中间梁截面适当增大,会有效果的。
回复
6楼
回复
7楼
同意5楼的观点,有时候适当调整一下梁的尺寸会有相应的效果
回复