PKPM框架结构层间位移角不满足,求教如何正确分析跟调整。
pxq4567
pxq4567 Lv.2
2013年11月05日 13:28:37
来自于PKPM
只看楼主

[size=15.199999809265137px]这是个仓储用房,地上2层,地下1层,地下室层高-5.4m,一层层高5.4m,二层层高3.3m,地面至檐口9.9m。 修改框架梁柱层间位移角有所减小但不明显。

[size=15.199999809265137px]这是个仓储用房,地上2层,地下1层,地下室层高-5.4m,一层层高5.4m,二层层高3.3m,地面至檐口9.9m。
修改框架梁柱层间位移角有所减小但不明显。 4.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
nstopwuyp
2013年11月06日 09:03:00
2楼
应该是建筑稍微长了,导致扭转不好算。你可以将中间柱子改为500,边梁加到800,算算试试。如果你每跨8m,纵向就是64m,你看看能不能设缝,要是能设缝,一切问题都会解决。
仅供参考。
回复
夏物语结构设计
2013年11月07日 10:37:06
3楼
学习,路过,,,
回复
pxq4567
2013年11月08日 11:51:36
4楼
nstopwuyp 发表于 2013-11-6 09:03 应该是建筑稍微长了,导致扭转不好算。你可以将中间柱子改为500,边梁加到800,算算试试。如果你每跨8m …谢谢,我已经解决了,最后看地震位移发现整体刚度不好,三层太刚,二层位移较小,减小三层刚度,对二层框架梁柱进行调整后就解决了。还是谢谢你。
回复

相关推荐

APP内打开