框架结构的位移角怎么调整啊,哪位大神指点下
aimhero
aimhero Lv.5
2014年05月02日 15:18:18
只看楼主


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

s760372880
2014年05月02日 15:59:08
2楼
y向地震下位移超限了,说明其y向刚度小了,你可以在SATWE的后处理中根据配筋找到位移最大的节点,加强这个节点对应的墙柱等构件的刚度,或者从相反的角度找到位移最小的节点削弱其刚度,反复几次就好了。。。。。。。。。。自己的理解,不知道对不对,仅供参考
回复
aimhero
2014年05月02日 16:10:14
3楼
s760372880 发表于 2014-5-2 15:59 y向地震下位移超限了,说明其y向刚度小了,你可以在SATWE的后处理中根据配筋找到位移最大的节点,加强这个节 …如何找到位移最大的点和最小的点
回复
lihong520555
2014年05月02日 17:53:52
4楼
把考虑偶然偏心不打勾,不就过啦,多层结构这个可以不勾选
回复
aimhero
2014年05月02日 17:57:29
5楼
lihong520555 发表于 2014-5-2 17:53 把考虑偶然偏心不打勾,不就过啦,多层结构这个可以不勾选我们这审图单位要求的必须要勾选的啊
回复
冀旭伟2weibo
2014年05月02日 18:08:57
6楼

高端、大气、上档次,感谢楼主分享
回复
2014年05月02日 18:10:17
7楼
aimhero 发表于 2014-5-2 17:57 我们这审图单位要求的必须要勾选的啊你哪个有显示呀 二层164号节点 你可以在节点搜索里面找到164号节点 具体在哪个子菜单里找倒是忘了
回复
aimhero
2014年05月02日 18:55:11
8楼
游客 36.250.224.x 发表于 2014-5-2 18:10 你哪个有显示呀 二层164号节点 你可以在节点搜索里面找到164号节点 具体在哪个子菜单里找倒是忘了找是找到了 柱子放450x750还是不够
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月02日 19:02:41
9楼
aimhero 发表于 2014-5-2 16:10 如何找到位移最大的点和最小的点你的节点编号164,在结果第一项,里面有个菜单是构建查询,点节点查询,然后输入164,然后就找到了,稍微加大下Y向刚度就可以了,问题不大。
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月02日 19:03:17
10楼
aimhero 发表于 2014-5-2 17:57 我们这审图单位要求的必须要勾选的啊偶然偏心的位移角可以不看的,但是要管偶然偏心的位移比
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月02日 19:04:17
11楼
aimhero 发表于 2014-5-2 18:55 找是找到了 柱子放450x750还是不够你可以试试加大梁的高度,不一定是竖向构件,梁也可以,也可以局部都加强,一般这个节点是角柱吧。