12楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-2 19:04 你可以试试加大梁的高度,不一定是竖向构件,梁也可以,也可以局部都加强,一般这个节点是角柱吧。我查的看了 Y方向最右面轴线上的中间的柱子 你说的加大梁的界面就是柱子附近的梁宽度还是高度啊
回复
13楼
aimhero 发表于 2014-5-2 19:20 我查的看了 Y方向最右面轴线上的中间的柱子 你说的加大梁的界面就是柱子附近的梁宽度还是高度啊主要是高度
回复
14楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-2 19:52 主要是高度7.5米的跨 我加到300x800还是不够
回复
15楼
狭长建筑平面,加强结构两端的梁柱刚度。抗扭性能改善,一般位移也会改善
回复
16楼
逐风 发表于 2014-5-3 08:58 狭长建筑平面,加强结构两端的梁柱刚度。抗扭性能改善,一般位移也会改善我把两侧的柱子全部加到450x700位移角还是556 达不到地方规程规定的600
回复
17楼
aimhero 发表于 2014-5-2 21:25 7.5米的跨 我加到300x800还是不够可以适量局部加刚,不是只加强这一个节点,地方规定位移角600?那你就把其他的柱子截面也加大吧。实在不行就局部加点剪力墙
回复
18楼
逐风 发表于 2014-5-3 08:58 狭长建筑平面,加强结构两端的梁柱刚度。抗扭性能改善,一般位移也会改善两侧的柱子全部加大到450x600还是不够
回复
19楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-3 09:49 可以适量局部加刚,不是只加强这一个节点,地方规定位移角600?那你就把其他的柱子截面也加大吧。实在不行 …唉 我把四周的柱子从一层一直到4层全部加大 结果位移角越小了 只有4层 加点剪力墙有些浪费吧
回复
20楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-3 09:49 可以适量局部加刚,不是只加强这一个节点,地方规定位移角600?那你就把其他的柱子截面也加大吧。实在不行 …你说的局部加钢是不是吧那个节点附近几个轴线加刚吗?
回复
21楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-3 09:49 可以适量局部加刚,不是只加强这一个节点,地方规定位移角600?那你就把其他的柱子截面也加大吧。实在不行 …你说的局部加钢是不是吧那个节点附近几个轴线加刚吗?
回复