多层砼框架是否考虑风荷载下的位移角控制?
kongdeyi
kongdeyi Lv.5
2012年10月29日 22:00:29
只看楼主

3层混凝土框架结构,7度设防,基本风压1.2,地震各工况层间位移角均小于1/550,但是风荷载作用下为1/452.请问是否满足要求?注:混凝土结构设计规范中没有找到适用的条文;抗震规范仅仅规定了地震工况不得大于1/550,没有规定风荷载工况;而高规又不适用。

3层混凝土框架结构,7度设防,基本风压1.2,地震各工况层间位移角均小于1/550,但是风荷载作用下为1/452.
请问是否满足要求?
注:混凝土结构设计规范中没有找到适用的条文;抗震规范仅仅规定了地震工况不得大于1/550,没有规定风荷载工况;而高规又不适用。
免费打赏
蒙面鱼
2012年10月30日 09:18:13
2楼
60m以上高层考虑风荷载时按基本风压的1.1倍

[ 本帖最后由 huangzuozhi 于 2012-10-30 12:02 编辑 ]
回复
fukai19860701
2012年10月30日 17:32:17
3楼
你的结构整体刚度是由风荷载来控制的,该结构中各个构件的的内力最大值也应该
回复
kongdeyi
2012年10月30日 21:31:26
4楼


但是多层的位移角是否要按1/550控制呢??
回复
蒙面鱼
2012年10月31日 14:36:18
5楼
我认为应该要按1/550控制,首先抗规上有规定在多遇地震作用下位移角要控制在1/550以下,那就包括了高层和多层,再者高规上明确了在风荷载或多遇地震作用下的位移角限值,是因为高层受风的影响比较大,你现在这种情况应该也是风荷载起主要作用(虽然是多层),所以还是要控制在1/550以内,把柱截面增大试试吧
回复

相关推荐