作者丨易丹萍 单位丨中建五局三公司钢结构公司 2021年7月15日,住建部网站发布了13本全文强制规范,自2022年1月1日起实施。各本通用规范均为强制建设规范,全部条文必须严格执行。在以往的文章中分享了,

























作者丨易丹萍

单位丨中建五局三公司钢结构公司

2021年7月15日,住建部网站发布了13本全文强制规范,自2022年1月1日起实施。各本通用规范均为强制建设规范,全部条文必须严格执行。在以往的文章中分享了, 《通规》颁布以后,对《门规》和《荷规》的影响,以及两本规范在计算屋面围护结构风荷载标准值时的区别。 本文将对两本规范墙面围护结构风荷载标准值进行分析,为工程提供参考。

注:《门刚》即《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015,《荷规》即《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,《通规》即《工程结构通用规范》GB55001-2021。



《门刚》

《荷规》

计算墙面围护结构时风荷载标准值计算公式

w k = βμ w μ z w 0

 

 

 

w k = β gz μ s1 μ z w 0

对比这两个公式,区别在于阵风系数和体型系数的选取两个方面。后面内容将从 μ s1 的取值进行介绍(由于前面的文章在介绍屋面风荷载标准值计算时已经详细介绍了阵风系数,故此文将不做介绍)

 

μ w :风荷载系数

1 外墙风荷载系数分区

注: a 为计算围护结构构件时房屋边缘带宽度,取房屋最小水平尺寸的 10% 0.4h 之中较小值,但不得小于房屋最小尺寸的 4% 1m

外墙风荷载系数(风吸力)

         

2 外墙风荷载系数(风压力)

计算得到风荷载系数表 3 4

3 风荷载系数(风吸力)

4 风荷载系数(风压力)

注: A 为有效风荷载面积( m 2 )。

3 各区域下风荷载体型系数随受荷面积变化曲线

将表 3 及表 6 中的风荷载体型系数 ( 风吸力)整理并绘制出图 3 。由于《荷规》中 S a S b 区域与《门规》中角区、中间区近似一致,故将其进行对比分析。 对于角区( S a )来说,《荷规》风荷载体型系数大于《门规》。对于中间区( S b )来说,当受荷面积 <40m 2 时,《门规》的风荷载体型系数大于《荷规》,反之,《荷规》风荷载体型系数更大。

μ s1 :风荷载局部体型系数

2 封闭式矩形平面房屋的墙面风荷载系数分区

注: E 应取 2H 和迎风宽度 B 中较小者

封闭式矩形平面房屋墙面

风荷载局部体型系数

《荷规》 8.3.4 条,计算非直接承受风荷载的围护构件(如檩条等)风荷载时,局部体型系数 μ s1 可按构件的从属面积折减,折减系数按下列规定采用:

1.         当从属面积不大于 1m 2 时,折减系数取 1.0

2.         当从属面积大于或等于 25m 2 时,对墙面的折减系数取 0.8

3.         当从属面积大于 1m 2 小于 25m 2 时,墙面和绝对值大于 1.0 的屋面体型系数可采用对数插值,即按下式计算局部体型系数:

《荷规》 8.3.5 条,计算围护结构风荷载时,建筑物内部压力的局部体型系数可按下列规定采用:

1.         封闭式建筑物,按其外表面风压的正负情况取 -0.2 0.2

整理出封闭式矩形平面房屋墙面风荷载局部体型系数 μ s1 见表 6

6 风荷载局部体型系数 μ s1

各区风压力均为 +0.2


总结

由于地面粗糙度类别为B类时,两本规范的阵风系数一致,因此我们可以总结出如下规律:

当地面粗糙度类别为B类,封闭式矩形平面房屋的墙面(风吸),对于角区(Sa)来说,选取《荷规》计算风荷载标准值更为不利;对于中间区(Sb)来说,当受荷面积<40m2时,选取《门规》计算墙面风荷载标准值更为不利,反之,选取《荷规》更为不利。