框架层间位移角 具体可以放水到多少
liudm05hit
liudm05hit Lv.12
2014年05月27日 14:03:58
只看楼主

工业建筑,框架结构,40m。层间位移角超1/550。领导说可以放至1/300.请问有做过类似的么?可以放么

工业建筑,框架结构,40m。层间位移角超1/550。

领导说可以放至1/300.

请问有做过类似的么?可以放么
烦的一比
2014年05月27日 16:20:15
2楼
你们领导水平高,就听他的,不听领导的你不想混了么?
回复
weijinxiang6
2014年05月27日 17:33:27
3楼
辩证的看,你要是正常楼层劝你还是老老实实的卡规范,要是局部机房层啥的那无可厚非
回复
shishen_li711
2014年05月27日 20:34:26
4楼
规范的规定是合理的!!
回复
liudm05hit
2014年05月28日 09:09:11
5楼
烦的一比 发表于 2014-5-27 16:20 你们领导水平高,就听他的,不听领导的你不想混了么?是困惑,来请高人指点的,领导当然有决定权
回复
liudm05hit
2014年05月28日 09:12:36
6楼
shishen_li711 发表于 2014-5-27 20:34 规范的规定是合理的!!我目前还不能彻底理解规范,只是拿它当标尺,衡量
回复
liudm05hit
2014年05月28日 09:14:14
7楼
weijinxiang6 发表于 2014-5-27 17:33 辩证的看,你要是正常楼层劝你还是老老实实的卡规范,要是局部机房层啥的那无可厚非共七层,1、6、7有楼板其他均空,有楼梯间连通,也算是特殊结构
回复
静心望世界
2014年05月28日 09:35:47
8楼
我只是简单看了下规范,不知道《抗规》附录H,第216页,能不能对你有所帮助。
回复
惊海涛天
2014年05月28日 09:36:45
9楼
框架结构40m,高层了,,应该按照规范要求加强结构刚度。
回复
yxydsb
2014年05月28日 10:33:48
10楼
如果是局部一点点应该没什么问题,但按1/300实无依据,特别工业厂房设计和实际有遗漏之处,留一定富余值还是有必要,我想你们总工是从使用年限来考虑的
回复
一只小兔纸
2014年05月28日 17:46:41
11楼
直接问你们总工,委婉地