抗规3.6.3条如下3.6.3 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。注:重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地震剪力与楼层层高的乘积。我是这样理解的:设计多层框架时,我首先判断是否需考虑结构的二阶效应,如果不需考虑则就按正常情况下设计,计算层间位移角,让其满足层间位移角不超过1/550。如果需要考虑二阶效应,那么,PKPM设计时就选择计算二阶效应,然后输出层间位移角与1/550比较。
3.6.3 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。
可否这样理解,因为考虑二阶效应比不考虑其实是放大了构件的内力和位移,如果计算多层框架时,输出位移之前都考虑二阶效应,输出的层间位移一定是大于或等于结构的实际层间位移。结论:多层框架输出层间位移角时,选择考虑结构的二阶效应是偏于安全的。